土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 户式热水供应问题求助!
现有一批别墅(三层,约300m2),想利用燃气炉供应卫生热水(每户一套系统),如何考虑(或是否应考虑)热水循环问题?如何设置循环泵的运行控制?特急求助!

全部回答(3 )

  • suiyh1010
    楼住的意思应该是每户用一个燃气炉供应本户的热水
    如果是这样就不用设热水循环
    2006-11-29 20:44:29 来自 PC 评论 举报
  • hugong139
    别墅集中热水系统不做循环肯定是不合适的,卫生间较为分散,每次都要放掉大量冷水.最近通过建设部设计院了解到了专用于此的热水自然循环器,不使用任何动力,为美国进口产品.听说在深圳用得比较多,可惜我没有见过.难道深圳的各位朋友都不知道吗?
    2006-11-29 20:09:29 来自 PC 评论 举报