7.2.1 直立型、下垂型喷头与梁、通风管道的距离宜符合表7.2.1的规定,表略,数值如下
喷头溅水盘与梁底的最大距离m(标准喷头)++++喷头与梁的水平距离a(m)
0 ++++ a<0.3
0.06 ++++ 0.3≤ a<0.6
0.14 ++++ 0.6≤ a<0.9
0.24 ++++ 0.9≤ a<1.2
0.35 ++++ 1.2≤ a<1.5
0.45 ++++ 1.5≤ a<1.8
>0.55 ++++ a=1.8
水平距离是个范围而不是个最小值,规范的解释是不小于表7.2.1的规定,这个矛盾吗?
为什么水平距离是个范围,水平距离大了不是更不影响吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ferry
    ferry 沙发
    很简单,是因为要保护到梁.
    2004-04-27 14:42:27

    回复 举报
    赞同0
  • zhanghui9828
    zhanghui9828 板凳
    各位大虾有什么高见
    2004-04-27 14:26:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

吊顶内喷头与风管的距离不能满足要求怎么办?

在2.4m走廊1.1m的吊顶内,有0.75m的梁和梁下0.2m高的风管,在布置喷头时不能满足上喷头与风管的最小距离1.8m的要求,如何处理呢?需要在风管下再加设喷头吗?如果需要如何在风管下加设,设上喷头还是下喷头?