百级层流的风速要求在0.45m/s±20%以内。我公司采用的是垂直层流,层流的送风风速肯定是在接近送风处的风速越高。那么它的风速要求是指在从送风处到工作台面之间的风速都要在此范围内吗?
发布于
2006-11-07 13:35:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
ky1214ky
不知道你自己实际是否测试过层流房间风速?
我想除非你的层流房间的风速没有达到标准.否则的话在高效过滤器至地格栅处的风速应该是一致的.
我建议你实际测试一下.
另外如果送风静压箱或回风静压箱内的风流分布不好的话,可能存在横向风速不一致的情况.