高规上规定:担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00m的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不小于60m3/h计算(单台风机最小排烟量不应小于7200m3/h)。
请问:如何确定风机的个数呢?一个占地面积为2200平方米的商场,是按60*2200来计算总排烟量吗?如果选用排烟量为12500m3/h的风机,是不是应该这样计算:60*2200/12500=10.56台,最后设11台风机呢?
这样也太多了吧?请问正确的应该是怎样核算呢?
再请问一下:高规上对防烟也作了规定,请问防烟要校核哪一方面呢?需要同时设防烟和排烟吗?防烟分区要专门设挡烟垂壁吗?
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
cairui781126
沙发
谢谢5楼。
2006-11-11 20:18:11
赞同0
-
blackeye
板凳
这位新同学还是没搞清楚:前室不做机械排烟,而是做自然排烟或者加压送风。
2006-11-10 20:08:10
赞同0
加载更多这里再请问一下,我接触到的工程对于前室加压送风几乎都没有对余压进行说明,而高规中对余压作了明确的规定,请问需要进行补充说明吗?
回复 举报
回复 举报