当室内外消防给水都通过泵房内同一套加压泵及给水管时,消除初期水量和水压如何保证?

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • apan1981
    apan1981 沙发
    我不同意把室内外消火栓系统连在一起的这种做法,很显然,两者的压力要求相差很大,在启动水泵进行灭火时会造成室内外水量分配不均匀,同时也加大水泵负荷,很不经济。而一般情况下市政压力都能满足室外消防水压的要求,因为生活水压一般都能上到5层左右甚至更高(否则那样的市政也太不完善了),这就能满足室外消防的最低水压要求。(当然如果出现不满足的情况,可以考虑区域加压的措施)而水量不满足是经常有的问题,那这时就需要设置消防水池了,并要设置取水口供火灾时消防车取水之用。而对于室内部分,就由水泵直接从水池加压送水灭火。总之,所设置的消防水池如果考虑了室外消防水量部分就要设置取水口,而室内外消防系统分开设置。
    2004-11-26 10:15:26

    回复 举报
    赞同0
  • 碧水
    碧水 板凳
    不同意这种做法。
    1.室外消火栓是满足消防车取水用的,一般连接到市政给水管上。消防车从室外消火栓取水后通过水泵结合器向室内管网加压,也可直接在室外灭火,如果和室内消火栓合用一台消防泵的话,消防车取水时就会影响室内消火栓的使用。
    2.如果市政给水管网流量压力确实不够,消防水池要储存室外消防用水量,应该在消防水池附近设消防取水口或另设一套室外消火栓加压泵供消防车取水,万一室内消防泵不能使用,室外消防车也可以通过水泵结合器向室内消火栓供水。
    2004-11-26 09:36:26