土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 自带畜电池应急照明是否能与普通照明共用回路?
大多普通建筑物内没有消防控控制中心,而应急照明一般采用自带畜电池灯具,有受开关控制的,有不受开关控制的。无论否受开关控制,当应急明的充电线掉电时灯具都能点亮。这种自带畜电池应急照明的供电回路设计是否应按消防应急回路设计?比如是否应穿钢管,采用阻燃导线等?又是否能与普通照明共用回路?

全部回答(7 )

  • lhjun150212
    自带畜电池应急照明是完全可以与普通照明共用回路,之所以会问这个问题是对规范的不理解,规范这样规定是因为根据实战需要,消防人员到达火场进行灭火时,要切断电源,防止火势沿配电线路蔓延扩大和避免触电事故。由于不少单位或建筑物的配电线路是混合敷设,不易分清哪些是消防用电设备的配电线路,消防人员常不得不全部切断电源,致使消防用电设备不能正常运行。而自带畜电池应急照明本身自带电源,所以不存在切断电源后不亮的问题,故可以共用回路。
    2007-11-24 09:02:24 来自 PC 评论 举报
  • zlyqq
    我觉得按照规范上理解的话应该可以的,规范上说消防用点设备应该设专用回路.其实主要是为了避免火灾时切除非消防电源时消防用电设备能保证正常工作。带蓄电池的连续供电只要大于30分钟就行了。虽然共用回路,但是切除用电了应急照明能正常工作,时间也能满足要求。觉得应该可以。但是这样做审图的不认可,郁闷。
    2007-11-24 00:35:24 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10