参加2006年全国
暖通空调制冷年会有关热泵的专题,有专家提出的解决放、吸热不平衡的办法有:
1、余热利用。采用带热回收的地源热泵机组,夏季利用制冷机的冷凝热(这部分热量本来是要排到地下土壤中去的)来制取生活热水,既得到了供住户使用的卫生热水,又减少了系统对大地的热排放,有利于解决南方地区夏季放热量大、冬季取热量小的土壤热平衡问题。
2、地下水渗流的分析利用。地下水渗流传热的影响很大,地埋管应埋在地下水流速较大的地区。
3、辅助换热。地下水无渗流的地方,则应采用冷却塔+地埋管等混合形式(地埋管可考虑承担40~70%)。建筑面积3000㎡以下,可做单一地埋管地源热泵,5000㎡以上宜采用混合式冷却方式。
4、调整地下换热器的设置与结构,增大体形系数。增加埋管长度;增大埋管间距;井深适当降低。
5、分区轮换间歇运行。
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
ltrlcjm
沙发
实际上,北方地区尖峰负荷时间段很短,并且尖峰负荷在最大日的比例也很小,所以完全可以通过调峰解决尖峰负荷,如果完全考虑地埋管换热满足冬季供暖要求,那么就按冬季负荷考虑地埋管数量,然后夏季不足部分通过冷却塔加决。
2006-12-02 16:01:02
赞同0
-
coolheating
板凳
感觉2、4、5并不能解决热量不平衡啊
2006-11-28 16:57:28
赞同0
加载更多对于热平衡问题,可以根据工程使用性质、建筑特点、地域特性、空调时间、机组效率、季节负荷系数、日负荷系数、同时利用系数和调峰比例具体确定。以上数据均可以通过资料查得。
回复 举报
只是转移到别地方去了,对埋管的地方影响减小了而已
回复 举报