开利空调30RQ求助
开利空调30RQ求助
各位大侠,小弟碰到一台开利空调30RQ,报警显示P-28整机保护想问一下重点查哪里故障?谢谢
发布于
2012-05-09 22:25:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
l13951858124
P-28 控制箱内恒温器故障
或者反向
如果回路闭合,则自动
恢复
控制箱剧烈振动或者
接线故障
2013-02-05 12:08:05
来自 PC
评论
举报
zh270963551
我也是修开利的 ,有问题可以讨论 电话 13524853857 张工
2013-02-01 23:43:01
来自 PC
评论
举报