小区11层,6楼以上变频二次供水,不知为什么,用户放出来的水好多气泡,求救

全部回答(13 )

  • zhiguoshang
    谢谢楼上的回复,不过不是上行下给供水,上行上给,哪来的
    水平横管呀,准备降下压试试
    2012-06-16 14:59:16 来自 PC 评论 举报
  • bushking
    你这个问题是:你选的是上行下给式供水,你在屋顶的横干管上是不是看到水-水泡向前流动?不是满管的水在流动?那是你水泵扬程够了,而是你水泵流量不够或你的给水干管过小!里面的空气是楼的上部用户打开龙头负吸入进了的,就是说如加压区的下部用户用水,上部用水打开龙头不出水,反而进空气,哈哈,这下空气掺进了水,下部用户的龙头当然嘟嘟的出现大量的气泡了。因我也出现过同样的表况,那是一个八层学生公寓,学生用水集中,故一到早上用水高峰,八层的学生打开龙头没水用,而一楼等就出现你说的大量气泡的现象!后来我加了根主管,就没事了。这是我的经验之谈,
    2012-05-17 10:51:17 来自 PC 评论 举报