求助:低浓度污水处理
我所在地区由于雨污合流污水,进厂水COD100左右,BOD5大概在50左右,雨季就更淡,造成氧化沟很难正常运转,请教各位前辈及老师帮忙解决!!!我们厂工艺是卡鲁塞氧化沟工艺,处理量40000T/D
发布于
2004-04-26 13:48:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
ddt
看来你们尚处于调试期,应控制溶解氧在1mg/L以下,如镜检发现钟虫、累枝虫则控制在0.5mg/L以下,或者停曝一天。
2004-05-10 12:21:10
来自 PC
评论
举报
wanweiww
你们只处理雨污水,可以将其它的工业废水引入一起处理,如果没有工业废水的话,这个污水厂就有点浪费了