【求教】地下负一层设配电房时高、低压柜土建基础的做法现状:地下负一层(5.6米深)设配电房:干变\高压普通负荷开关柜\低压GCS柜。配电间地面比地下室地面还低0.8米。刚跟施工单位碰了一下,他们的常规做法是:低压柜下进下出,整个配电间除预留的电缆沟(沟深800)以外,全部用混凝土填齐,即与地下室地面平齐,其上埋10#槽钢,作开关柜基础;这样做是否妥当?我意:不必全部填齐,开关柜前、后留有足够宽度的操作平台即可;换言之,只是抬高了高低压柜的基础,也符合防水、防洪要求;如全部填齐,与地下负一层地面平齐,恰恰没有达到“抬高基础”的目的,因为此处“抬高”是相对于配电房地面的。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )