土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 求:GB15930-1995规范

求:GB15930-1995规范

发布于:2006-11-07 07:48:07 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
规范名称为《排烟防火阀试验方法》GB15931-1995和《防火阀试验方法》GB15930-1995
谁能告诉:防火阀的制作,多大规格防火阀阀框和叶片应采用多厚的钢板?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 南昌笨笨
    南昌笨笨 沙发
    谢谢。这段时间出差了。
    2007-01-21 16:43:21

    回复 举报
    赞同0
  • chengjyy
    chengjyy 板凳
    一般1.2厚的钢板。长200mm,切面面积超过1.2M2就需要分叶。叶片打接大约7mm。每叶叶片宽180mm,叶轴长300-420mm
    有时间到建筑书店去侃侃,问问。买书比打印便宜哈!
    2006-11-26 12:07:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.42 万条内容 · 639 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水冷式冷水机组冷凝器污垢热阻的动态试验研究

论文简介: 本文提出了污垢热阻研究的动态试验方法,以珠江水(猎德段)作为冷却水并通过一系列试验得出了不同流速下的污垢热阻试验数据,并观察到了污垢老化现象。这些数据比HTRI/TEMA推荐的数值更具体,可为冷水机组冷凝器的设计、监控和清洗提供参考 附件名:20061171162829245095.doc 文件大小:149K (升级VIP 如何赚取土木币)