土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一个开闭所能带多大的负荷?

一个开闭所能带多大的负荷?

发布于:2006-11-06 23:21:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个开闭所能带多大的负荷?一个17。5万平方的住宅小区需要几个开闭所呢,现在拟设一个开闭所 引一路10KV专线电源 不知道是否可以??
小区除三栋小高层(11层)均为6层住宅 沿街商业 地下室停车小于50辆。
一路10KV电源进线可以吗??

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • migran
    migran 沙发
    各个地区不一样的吧,要看供电部门的。上次在上海碰到一个房产项目,问了一下,好像是14000KVA的。
    2006-11-07 17:22:07

    回复 举报
    赞同0
  • wutaixiong
    wutaixiong 板凳
    目前一个35KV的一体化变电站可以做到20000KVA带8到10路出线。建设一个开闭所也可以考虑建设一个35KV的一体化变电站。比较大的小区如果和供电关系好,自己建一个35KV的变电站是很经济的。
    2006-11-07 16:26:07

    回复 举报
    赞同0