土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这个电源是怎么烧的?RC回路中的电阻、电容该如何选型啊??

这个电源是怎么烧的?RC回路中的电阻、电容该如何选型啊??

发布于:2012-05-09 17:00:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
刚做了一个GBC柜子的操作电源,作为断路器分和及继电保护之用。变压器用的是 SG-5KVA 380V/158V,165V,176V,整流用的是SQL-32A/1000V三相整流桥。带阻容吸收,用的电阻是 ZG11-100W-50Ω.电解电容是CD131-450v/ 1000uF,送上电以后输出电压正常。断路器试验时,初次合闸没有成功,十几秒后发现电阻冒烟,停电后检查发现,RC回路中的电阻、电容均已烧毁,电容破裂漏液,请教各位大侠,这是选型不合适还是其他的什么原因啊??断路器是ZN39.
RC回路中的电阻、电容该如何选型啊??

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    “RC回路中的电阻、电容均已烧毁,电容破裂漏液”,这就是原因。

    “电阻是 ZG11-100W-50Ω”,电阻最大能承受的电压为:根号(100X50)=70.71V

    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-5-9 22:32 编辑 ]
    2012-05-09 22:29:09

    回复 举报
    赞同0
  • 一指慢
    一指慢 板凳
    “电解电容是CD131-450v/ 1000uF”
    380*1.4142=537.4V
    2012-05-09 21:31:09

    回复 举报
    赞同0

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

直流屏里带的220V交流电之用

各位大侠,直流屏输出有直流,也有交流,直流部分用于KM与HM。那么220V的交流用作何处?是用作开关状态显示仪的工作电源?开关状态显示的工作电源可以为DC/AC 220V时,用DC220V的话,是不是可以把直流屏的交流输出部分省下了?请各位指导一下迷经。