土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器室出口的设置问题

变压器室出口的设置问题

发布于:2012-05-09 16:06:09 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
10kV及以下变电所设计规范
第6.2.6条 长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时,宜增加一个出口。当变电所采用双层布置时,位于楼上的配电室应至少设一个通向室外的平台或通道的出口。
若变压器室 长度大于7米 是否要设两个出口?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • electricity
    electricity 沙发
    不需要。。。
    2015-11-25 14:49:25

    回复 举报
    赞同0
  • aicycy
    aicycy 板凳
    当然为了安全考虑,直接设两门就行了,提出这个问题主要还是想知道对规范的正确理解应该是怎样的。
    2012-05-11 11:44:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多