有一高层25层商住楼,喷淋、消火栓系统安装方式管径大于DN100采用无缝钢管二次镀锌法兰连接,是否可改为管径大于DN100采用镀锌管卡箍连接。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wuzerui
    wuzerui 沙发
    不埋地。是不是因为层高高了压力变大。镀锌钢管承受不了压力
    2004-04-25 20:06:25

    回复 举报
    赞同0
  • siceman
    siceman 板凳
    1、不埋地可以改成沟槽连接,但须经设计同意。

    2、埋地的话最好别改,沟槽埋地不可以!
    2004-04-25 19:57:25

    回复 举报
    赞同0