土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消防工程材质变动事宜

关于消防工程材质变动事宜

发布于:2004-04-25 19:49:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有一高层25层商住楼,喷淋、消火栓系统安装方式管径大于DN100采用无缝钢管二次镀锌法兰连接,是否可改为管径大于DN100采用镀锌管卡箍连接。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wuzerui
    wuzerui 沙发
    不埋地。是不是因为层高高了压力变大。镀锌钢管承受不了压力
    2004-04-25 20:06:25

    回复 举报
    赞同0
  • siceman
    siceman 板凳
    1、不埋地可以改成沟槽连接,但须经设计同意。

    2、埋地的话最好别改,沟槽埋地不可以!
    2004-04-25 19:57:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

吊顶内在布置喷头时梁看作障碍物还是墙来处理呢?

当吊顶高度为1.4m,梁高度为0.75m在吊顶内设上喷头时,在确定喷头距离梁的距离时,是将梁看作障碍物来处理(有最小距离限制),还是将梁看作墙来处理呢(有距离墙的最大距离限制)?梁在什么时候看作障碍物,什么时候看作墙呢?

回帖成功

经验值 +10