关于水泵出口压力计算问题

发布于:2012-05-09 10:36:09 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
各位大神,
小弟今看到一个前辈 关于水泵选型的经验交流,其中有个不明白之处,请赐教!
以下为剪切内容:
“水泵出口压力只有0.22兆帕”能说明什么呢?水泵进出口压差才是问题的关键。例如将开式系统的水泵放在100米高的顶上,出口压力如果是0.22MPa,就这个系统将水泵放在地上向100米高的顶上送,出口压力就是0.32MPa了!


小弟想问这个 最后出口压力0.32MPa 是怎么算来的?

小弟记得,进口压力和扬程定了,出口压力也就能确定了。H2=H1+ρgH,其中H2为出口压力,H1为入口压力,H为扬程。

请各路大神赐教!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zyhlyx
    zyhlyx 沙发
    应该是10m就对了。你的理解没错。
    2012-06-11 16:57:11

    回复 举报
    赞同0
  • qdzx2011
    qdzx2011 板凳
    水泵出口压力应该等于水泵入口压力+水泵扬程折合压力
    如果水泵扬程是22米
    水泵入口 是0.1mpa 出口就是0.32mpa
    我是这么理解的,是否正确,请大师们给点意见
    2012-06-11 16:49:11

    回复 举报
    赞同0