发布于:2006-11-06 15:55:06
来自:电气工程/建筑智能化
[复制转发]
火灾与自动报警系统设计规范GB50116--98
5.4.21民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所。每个扬声器的额定功率不应小于3W,其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于25m。走道内最后一个扬声器至走道末端的距离不应大于12.5m。
1、请问距离不大于25m是指3W的扬声器还是所有的?难道100W也这样啊?
2、是不是一定要按规范在防火分区内,比如在走廊内,如果正好是防火门处要装一个,那考虑防火分区的话是不是要沿防火门背靠背装两个?以及在所有的防火门处此类情况应该怎么样做?
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
wfinaq
沙发
2006-11-07 16:28:07
赞同0
-
lgq-555
板凳
保证从一个防火分区内的任何部位到本防火分区最近一个扬声器的距离不大于25m就行了。
2006-11-07 16:25:07
赞同0
加载更多如果真要按照防火分区来考虑时,你说的情况应该很少出现
就是出现了也没有必要在防火门两侧装两个,你可以两边适当远离门一些~~~尽量避免以上情况的出现~~
回复 举报
回复 举报