土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 设在地下室的消防增压设备能否直接从市政管网吸水?

设在地下室的消防增压设备能否直接从市政管网吸水?

发布于:2006-11-06 15:43:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
屋顶水箱间位置很小,只能放下消防水箱,故把增压/稳压设备放在水泵房内。经消防部门同意,消防水泵可以直接从市政管网取水,故没有设置消防水池。不知道增压稳压设备能不能也从市政管网取水?个人觉得应该没有问题,想听听大家的见解,旨在发现可能出现的问题:)

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 易怒易燃易爆炸
    谢谢楼上弟兄的回复。是安徽池州的一个工程,当地自来水公司也同意直接吸水:)
    主要是想请大家看看技术上是否存在缺陷。
    一般都是屋顶放置增压/稳压设备,即使在地下泵房里面放置也大多是从消防水池吸水。
    我主要担心的是:万一停水,那屋面的水箱没有加压设备岂不是成了一个摆设?
    2006-11-20 16:57:20

    回复 举报
    赞同0
  • suiyh1010
    suiyh1010 板凳
    主要是象老王说的:
    看市政给水公司同意吗?
    2006-11-07 10:19:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

灭火器应该由哪个专业设计(电气or给排水)?

本身灭火器的设计可能不是什么大问题,也许没什么可以探讨的。但想和大家探讨下,到底应该由哪个专业设计?在同行的设计院中,一般有电气专业还是给排水专业设计?

回帖成功

经验值 +10