土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求教综合楼的流量
在下手中有个小项目,综合楼,楼高28层,有住宅,办公,商场,商务酒店,会所等,其中住宅流里为7L/S,办公及商场为4L/S,酒店为9L/S,其总流量如何计算?如果叠加好像过于保守了,规范好像只对小区有说明,对于这类的综合楼没有提。在下才疏学浅,求教各位大侠了

全部回答(1 )

  • sl709476956
    综合楼建筑的a值应按加权平均法计算
    a=(2.5*35+1.5*20+2.2*45)/(35+20+45)=2.2
    住宅按宿舍来的,q=0.2*2.2*10=4.4l/s 这样算下来比住宅和酒店还小,就取最大的9l/s
    我这样想的,也不知道对不,供参考,楼下的有啥标准答案没
    2012-05-09 09:40:09 来自 PC 评论 举报