土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 测机械设备接地电阻的另类方法有没有规范

测机械设备接地电阻的另类方法有没有规范

发布于:2012-05-09 07:48:09 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
机械制造企业质量安全达标工作中,专家组要求各机械设备有定期的接地电阻测试
可以前企业只是做建筑物的接地测试,对于机械设备自身的接地测试并没有记录
要求:机械设备接地不大于4Ω、
但由于设备都安装在水泥地面上
地阻表的针没法打进去
所以专家组建议直接用万用表打接地点到临近水泥钢柱的电阻
只要小一点的就过得到关
小弟认为0.5Ω以下
不知道这种测法有没有相应的规范呢???
高手不吝赐教,谢谢啊

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • dianqipanli
    dianqipanli 沙发
    接地极周围是混凝土路面,探棒无法打入。
    可采用以下方法:将两块平整的钢板(250mmX250mm)放在混凝土路面上,在钢板和混凝土路面之间浇水,测量线夹夹在钢板之上,其测量结果都与探棒打入地下测量结果相同。
    引自《实用接地技术专辑》中何善庆、王常余、章长东合著的【接地的测量与检验】
    2012-05-09 11:21:09

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    “打接地点到临近水泥钢柱的电阻”,就是找到一个“标准的接地体”,把机械设备与“标准接地体”之间的电阻值测量出来,是个好办法,但测量结果(数据)是“标准接地体与机械设备接地电阻二个的串联值”!

    “这种测法有没有相应的规范”,有这种测量方法,是钳形接地电阻测试仪,型号UT278A

    测试方法:用一根导线,把机械设备(金属外壳)与“标准接地体”可靠连接,把钳形接地电阻测试仪卡住这线,就能直接读取数据(是二个接地电阻的串联值)。

    至于多少Ω是合格的,实际就是“电气设备正常不导电的金属外壳(及构架)同大地作可靠的电气连接”为保护接地。接电气系统供电容量计算,100KW及以下,不大于10Ω;500KW及以下,不大于4Ω,2000KW及以下,不大于1Ω;(数据尽供参考)

    如果是防静电接地或防雷接地,其要求远小于(电气)保护接地。
    2012-05-09 09:19:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 454 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

长征智能型塑壳空开电流整定问题

在电流整定时,长延时电流整定公式为Ir=Ir1*Ir2*In,其中设Ir1、Ir2目的是干什么?In是空开的额定电流还是壳架的额定电流?

回帖成功

经验值 +10