土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防室外管网是否一定要安装明杆闸阀.
各位高手:

消防室外管网是否一定要安装明杆闸阀.

全部回答(5 )

  • kc900@co163

    严格来说不需要。

    6 室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段。对于单层厂房(仓库)和公共建筑,检修停止使用的消火栓不应超过5个。对于多层民用建筑和其它厂房(仓库),室内消防给水管道上阀门的布置应保证检修管道时关闭的竖管不超过1根,但设置的竖管超过3根时,可关闭2根。
    阀门应保持常开,并应有明显的启闭标志或信号;
    这个章节是在室内消防里面的,室内阀门要求有明显启闭标志,室外未做规定。不过从合理的角度来说室外室内都应该做明杆的。
    现在还要求有永久性固定标志呢
    2006-12-23 22:30:23 来自 PC 评论 举报
  • gpechj02
    明杆用眼一看就知道它是关闭还是打开状态。规范上有要求消防管道上的阀门要有明显的启闭标志。
    2006-12-23 14:24:23 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10