土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水泵接合器的问题

水泵接合器的问题

发布于:2004-04-24 17:02:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
当需要设两条进水管,还需要设水泵接合器的时候,水泵接合器是在进水管上设还是另选一个位置???

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • nian兄
    nian兄 沙发
    水泵接合器最好从室内环网拉出来,进水管上也可以
    做个几字可以啊
    2004-04-24 23:50:24

    回复 举报
    赞同0
  • dsoft
    dsoft 板凳
    满足规范要求就行。
    2004-04-24 21:48:24

    回复 举报
    赞同0