土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 老问题讨论:正压送风,地上地下合用

老问题讨论:正压送风,地上地下合用

发布于:2012-05-09 00:30:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
比方说,地上10层,地下一层,地上和地下的楼梯间有防火门分隔。 楼梯间和前室都不满足自然排烟。

此时,我们的一般做法都是只对楼梯间送风。这个时候问题来了

1,为了地上地下都满足风量,红宝书提出采用常闭风口,那么此时,会出现超压,此时,防排烟图集提出泄压和旁通做法。 1.1 泄压的话,是不是应该考虑楼梯对前室泄压,还有前室对内走道和或地下室泄压,这样的话, -1,1,3,5,7,9每层2个泄压阀,共需要12只? 1.2使用旁通,因为需要靠楼梯间来带前室,是不是-1,1,3,5,7,9层的前室对内走道和或地下室泄压,即,除了屋顶做旁通外,还要额外加6只泄压阀?为了表达楼梯间和前室的压力,旁通时,是不是每个楼梯间和前室都要设压力传感器?

2,暖规上,地上和地下的楼梯间有防火门分隔时,没有明确提出地下室风量的要求,而措施提出了地上和地下都要满足风量要求,
鉴于此,现在仍然看到很多人设计时,地上地下风口大小相同,风量均分。这问题大家如何看?(是不是各省消防要求不同的缘故?)

3,很多人,可以说95%以上,在图纸上没根本不设计旁通和泄压的,即没有对压差设计。但消防视乎也从不看这个,那这个压差,到底该如何落实?

看来了资料,没发现答案。所以,发到论坛求助资深设计师指点。谢谢~~

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • star-cluster
    star-cluster 沙发
    嗯,谢谢楼上的2位大哥。
    这块,感觉一直是个糊涂帐。听你们一说,我清楚了些。
    2012-05-13 15:42:13

    回复 举报
    赞同0
  • fine_2009
    fine_2009 板凳
    1、首先说,风口应该按风量计算后确定,地上地下风口一样大小肯定是不对的,除非是前室。
    2、关于泄压,我做的时候,基本上住宅不去考虑泄压,而人员比较多的公共建筑,如果规范送风量和风机型号匹配,我也基本不去做泄压,但如果风量比计算值大很多的时候,就按多出来的风量做泄压。如果按风机风量和缝隙差的风量来考虑泄压的话,做起来感觉很痛苦,我基本很少做。
    3、看其它对图纸要求比较严的设计院,都是在风机处设旁通来控制各点余压,也许这种做法是最后的趋势吧。
    2012-05-11 17:38:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:冷媒管道可否与排烟管道在同一竖井内

现场冷媒管道和排烟风管在同一竖井内,这种做法可以吗?

回帖成功

经验值 +10