现在有一个工业项目的水质指标很怪,水量为400 t/d ,COD 4000,BOD 竟然到了5000左右,排除它的水质指标的正确与否,就这么少的水量,有没有一体化的设备能够做这种水质?另外现在的一体化设备的cod顶多也就在500左右,有没有能处理 COD 4000,BOD 5000的一体化设备,因为要是按常规的做法!(厌氧+好氧),得建很多的池子,觉得不太经济,另外这种水质单独做好氧,或单独做厌氧,恐怕都不能达标(COD 150)
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳在排除您所提供的水质指标前提下,若用我们的庆中技术工艺,按400t/d规模建设,只需占地250平方米(按均衡进水设计),投资约60万元,吨废水处理费用约0.5元左右(按PH为6—9计算),出水标准中COD可达到100以下。
若有兴趣,请致电13308728430,或E-mail:dldjp@126.com