土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电压互感器一次侧断线

电压互感器一次侧断线

发布于:2006-11-06 09:11:06 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
V/V型电压互感器一次侧断线,二次侧电压是全低还是有一相低?Y/Y型呢?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • tuziliucuiyan
    tuziliucuiyan 沙发
    我同意7楼,另外一次断,开口三角有电压
    2006-12-22 15:42:22

    回复 举报
    赞同0
  • t_yf18
    t_yf18 板凳
    5楼的说法有问题,一次侧一相断线,但另两相同样会在二次感应出电压,只是这个电压值比两正常相的二次值低而已。但决不是零。
    2006-12-06 23:02:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器接零不好 引起的谷故障

变压器接零不好 引起的谷故障http://co.163.com/if_35521264_3.htm

回帖成功

经验值 +10