土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 谁熟悉铜接地的材料和敷设方法

谁熟悉铜接地的材料和敷设方法

发布于:2006-11-06 08:57:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
国内的接地体还在采用镀锌钢材,而国外都采用铜材,这样设计时就找不到相应的规范了。
现在有个工程,业主要求水平接地体用铜的,可是用铜线还是用铜带?现在市场上还有好多铜包钢的材料,可以当铜用吗?水平铜接地体的最小截面是多少?
还有,业主要求垂直接地体可以用钢的,那和水平铜接地体怎么连?
还请大侠回答

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • trx998
    trx998 沙发
    楼主是那的,可以和我聊下13818788224
    2007-03-20 15:17:20

    回复 举报
    赞同0
  • sudukay
    sudukay 板凳
    水平接地体采用铜线,规格通常有25\35\50\70\95\120,垂直接地体可以采用铜包钢的接地极,直径一般在20mm,长度2-3米,一端为尖,一端带内扣及螺栓便于连接水平接地体,此外还可以借助专门的接地连接件。具体可以咨询厂家。
    2006-12-15 00:10:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2073 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[第二篇]用双相三百八烧水,你看过吗?用过吗?

我的第一篇 用双相三百八烧水,你看过吗?用过吗?网址为http://co.163.com/forum/content/219_527805_1.htm我看了诸位在我的帖子的留言,自己也学了不少,.但大家的分析不是很全面,当在此与于谢谢其实我也很纳闷,干脆把两根相线透到桶里算了,如果真的把两根相线透到桶里,后果大家可以猜到,眼前一亮,什么也看不见,整个线路停电了,还有可能自己电死了自己.我的确用手摸过,烧水真的好快,连桶都在颤抖,带班看了也目瞪口呆,因为他在道上混了这么多年都没有见过,晕呀,如果大家想去试一试的话,我还是在这里建议,安全第一,旁边要有人,还有脚一定要穿鞋 切记切记

回帖成功

经验值 +10