谁熟悉铜接地的材料和敷设方法

发布于:2006-11-06 08:57:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
国内的接地体还在采用镀锌钢材,而国外都采用铜材,这样设计时就找不到相应的规范了。
现在有个工程,业主要求水平接地体用铜的,可是用铜线还是用铜带?现在市场上还有好多铜包钢的材料,可以当铜用吗?水平铜接地体的最小截面是多少?
还有,业主要求垂直接地体可以用钢的,那和水平铜接地体怎么连?
还请大侠回答

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • trx998
    trx998 沙发
    楼主是那的,可以和我聊下13818788224
    2007-03-20 15:17:20

    回复 举报
    赞同0
  • sudukay
    sudukay 板凳
    水平接地体采用铜线,规格通常有25\35\50\70\95\120,垂直接地体可以采用铜包钢的接地极,直径一般在20mm,长度2-3米,一端为尖,一端带内扣及螺栓便于连接水平接地体,此外还可以借助专门的接地连接件。具体可以咨询厂家。
    2006-12-15 00:10:15

    回复 举报
    赞同0