有个问题想请教你,防火卷帘上部的水瀑可不可以用加密喷头代替?
如果要做的话要怎么做呀?用水量是不是和自喷相同考虑,还是用那个Q=XXX的公式算?

有其它方法吗?谢谢各位大虾。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • dsoft
    dsoft 沙发
    但规范上没说呀!!我们这的消防局很不给面子的,
    六层的纯住宅超过10000M3都要设消防栓.
    2004-04-25 00:37:25

    回复 举报
    赞同0
  • lesehan
    lesehan 板凳
    一般来说,可要求建筑专业,设置耐火极限为3小时及以上的复合防火卷帘,可不设加密喷头