部分吊顶的高度大于800的宾馆如何在吊顶内设上喷头呢?
部分吊顶的高度大于800的宾馆如何在吊顶内设上喷头呢?
当宾馆的全部吊顶,而只有部分吊顶的高度大于800,哪是在全部吊顶内都设上喷头呢?还是仅在高度大于800的那一部分吊顶内设上喷头呢?
吊顶内喷头的设计原则是不是和本建筑没有吊顶而设直立型喷头的原则是一样的呢?
发布于
2004-04-23 21:11:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
zhanghui9828
在设上喷头时,如果每层只有部分吊顶的高度大于800,是否只要在这一部分设上喷头就可以了呢?
因为吊顶也不是一个整体,是被许多墙分开的因此只要在吊顶高度大于800的地方设上上喷头就可以了,这样理解对吗?
2004-04-24 08:21:24
来自 PC
评论
举报
zms4321
根据姜文源老师对《自动喷水》疑问解答【三】中《自喷》【7.1.8条】净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时,应设置喷头。问:通常使用的电线电缆属可燃物,而电线电缆又多在吊顶内铺设,此种情况是否应严格按照规范执行。姜老师答:通常电线电缆外皮属可燃物,但如果电线有不燃PVC管防护或者有封闭桥架防护,如此即为不燃物,无需在吊顶内设置喷头。另,保温材料尽量采用玻璃棉等不燃物。
2004-04-24 00:51:24
来自 PC
评论
举报