有两个独立的负载回路(断路器都为400A),现在需要用一块三相四线电度表来统一计量,每个回路设3个电流互感器。
现请教大家:
1、两组互感器并联后接至电度表是否可以?
2、如果可以并联连接,那么输入到电度表的互感电流是否为两路之和?
3、如果是输入到电度表的互感电流为两路之和,为了避免互感电流值超过5A,那么是否电流互感器应该选800/5A的?
4、这个方案是否可行,实施过程中有需要注意哪些安全事项?
5、有没有使用的案例,望各位大虾不吝赐教!
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句-
海浪8116
沙发
哈哈,这个行业做了二十多年还第一次碰到这样的问题,这种想法真绝啊,我仔细想了一下,原理上可以实现,但用在计量上,精度很差。
2015-04-24 21:41:24
赞同0
-
qq_1426321969323
板凳
其实我也正好想试:有网友说在总进线装一套互感器,也有说在装一只电表。改互感器位置很麻烦,且不好穿两条线。加一个电表,就变成了两个计量点了,也麻烦。有一个网友说应串联,我觉得应并联,因为互感器出来是电流,并才是电流叠加!不知我的观点对不?
2015-03-14 16:43:14
赞同0
加载更多回复 举报