土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于气压罐流量和体积的疑问

关于气压罐流量和体积的疑问

发布于:2004-04-23 17:05:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一,如果无法设置十分钟水箱,用气压罐解决喷淋和消火栓系统的初期用水,那么对于气压罐的流量和调节容积的确定我有疑问.按照规范10.3.2喷淋是5L/s,调节容积就是3立方米,那么消火栓按多大呢,按设计流量?二,如果有高位水箱,满足水量,但不能满足压力,气压罐的容积又是多大呢?按理气压罐补水泵取自水箱和消防水池效果是一样的,是不是水箱可以取消呢?望高人解决,盼望!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zms4321
    zms4321 沙发
    如果水箱不取消,水箱所处的位置能满足最不利点处的水压水量要求,可不设气压罐增压,管道直接连到湿式报警阀前即可;如果仅水量满足要求,而水压不满足最不利点处的水压要求,一定要增设气压罐增压后管道再连接到湿式报警阀前才能满足规范要求.
    2004-05-09 20:03:09

    回复 举报
    赞同0
  • 2004songlei
    2004songlei 板凳
    我感觉应是后者,我不知道屋面水箱稳压设备中气压罐容积怎么确定.
    2004-04-26 10:51:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多