土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于感温电缆敷设的问题

关于感温电缆敷设的问题

发布于:2012-05-08 13:03:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、在电缆沟中如果有多层桥架,是否每层桥架均需敷设感温电缆?
2、在电缆沟中如果有两侧桥架,感温电缆该如何敷设,是两侧分别敷设,还是一同敷设?
3、是否能指出在哪些规范中有相关规定?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zzhspeed
    zzhspeed 沙发
    那个是假的,国家没有颁布新的规范。
    2012-05-19 18:53:19

    回复 举报
    赞同0
  • linzhiyuan198611
    百度文库里可以搜到2008版的
    2012-05-18 15:01:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【严重求助】配电箱接点不紧A相母排烧毁!有图有真相

运行环境:10KV变台所带配电箱,发现接点因为不紧A相母排烧毁(如图)。我想提问以下几个问题:1.接点不紧,导致接触电阻增大,发热,致使母排烧毁。烧毁前运行时A相母排电压能否升高?我想因为负荷电流不变,接触电阻增大,母排电压应该升高,但是变压器二次电压又是固定的,这样岂不矛盾了?2.接点接触电阻增大相当于回路串入一个电阻,变压器二次电压由固定,那么负荷电流是不是小了?3.馈出开关上口三相短路,最左面还有一个馈出开关(照片没有显示),但是没接馈出线路,却完好无损,什么原因能够导致此种后果?

回帖成功

经验值 +10