0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2151 人订阅
阅读下一篇
【严重求助】配电箱接点不紧A相母排烧毁!有图有真相运行环境:10KV变台所带配电箱,发现接点因为不紧A相母排烧毁(如图)。我想提问以下几个问题:1.接点不紧,导致接触电阻增大,发热,致使母排烧毁。烧毁前运行时A相母排电压能否升高?我想因为负荷电流不变,接触电阻增大,母排电压应该升高,但是变压器二次电压又是固定的,这样岂不矛盾了?2.接点接触电阻增大相当于回路串入一个电阻,变压器二次电压由固定,那么负荷电流是不是小了?3.馈出开关上口三相短路,最左面还有一个馈出开关(照片没有显示),但是没接馈出线路,却完好无损,什么原因能够导致此种后果?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报