土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教下GCK的实验位置工作电源如何取?
GCK柜子的推进机构是住中意的CXJG-8机构,这种机构到了实验位置断路器上端和垂直母排是分离的,所以断路器上端是没电的,那他的实验位置的工作电源如何取啊?请教下各位同行,谢谢。

全部回答(11 )

  • yeyishuang_a
    在采购二次接插件时可买带一节只有在试验位置才接通(在工作位置是不通的)的二次接插件,试验电源从相线上引出经该节二次接插件接至二次回路保护器件上就可以了。
    2012-05-15 15:47:15 来自 PC 评论 举报
  • fy17821349

    真佩服区管,真是无所不知,呵呵,拉倒工作位置,二次插件断开,是不是指的实验电源的断开啊?中间加个常开点就可以了吧?
    再请区管帮我看个图,是否有问题? 用中继显示指示灯的切换。 辅助.jpg
    2012-05-14 12:21:14 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 586 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10