土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 救命!!!!(加固改建自家的房子)

救命!!!!(加固改建自家的房子)

发布于:2006-11-05 20:00:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
救命!!
老爸问我家里房子改一下,是否影响安全,我却不知道怎么回答,学了四年建筑工程连个砌体结构的简单问题都不

知道,好脸红啊,不知道如何建立数学模型,怎么计算什么抗倾覆,弯距等等,各位老师帮帮忙指点一下

,家里等着改建呢,娶媳妇用的房子啊!大致的情况如下:
家住农村,94年建的房子,砌体结构,二层有外走廊悬挑1300MM,原先走廊底板为预制空心板,有5CM厚

,1200MM高的砌体(包括8CM砼压顶)做走廊栏杆,现在想把外走廊改成封闭式的,即将原先的5CM厚的栏

杆砌体改为12墙,并砌筑到顶(层高3000MM)开1500MM*1800MM的窗户,房间开间为3800MM。问原结构挑

梁是否安全。
该结构挑梁250*250
Ф6@150(2)
2Ф22,2Ф16

[ 本帖最后由 lanshuizhu_2004 于 2009-3-13 12:31 编辑 ]

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • john_murphy
    john_murphy 沙发
    内力设计值
    M ≈ 35 KN·m
    V ≈ 25 KN
    ______________________

    实际承载力
    Mu ≈ 40 KN·m
    Vu ≈ 29 KN
    f/lo ≈ 1/110
    ω ≈ 0.368 mm
    承载力没问题,挠度可能稍大,裂缝基本达到农村标准。
    2006-12-24 11:48:24

    回复 举报
    赞同0
  • shiyan289
    shiyan289 板凳


    通过计算增加墙封闭后梁正截面最大弯矩M=37.5KN-m
    实际配筋受拉钢筋面积2Ф22(760mm2)
    承载M=41.755KN-m
    该梁安全
    无需加固!
    可以放心使用。

    2006-12-13 11:03:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

永久荷载占相对于可变荷载多大的比例起控制效应?

问题如标题:<<建筑结构荷载规范>>对永久荷载分项系数的确定:当由永久荷载效应控制的组合,应取1.35.对一般现浇楼面荷载,恒载取4.0,活载取2.0,其恒载分项系数取1.2,对吗?对一般现浇屋面(不上人)荷载,恒载取6.0,活载取0.5,其恒载分项系数取1.35,对吗?二者之间存在什么样的比例问题,使得恒载在设计中其荷载效应由永久荷载控制?欢迎讨论!

回帖成功

经验值 +10