UPS输出端短路电流如何计算
UPS输出端短路电流如何计算
请教各位高手,图中K4点的短路电流如何计算,UPS的阻抗将如何列入,求教!!!谢谢!!!
发布于
2012-05-08 11:34:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
xiaopodupi
搭车学习,貌似很多的工程里都不计算ups输出回路的短路电流。。。。
2015-05-08 15:31:08
来自 PC
评论
举报
jlkinglor
噢,从来没算过UPS输出端的短路电流。。。
所用的UPS大多30,40kVA左右,都是给仪表,计算机柜供电的,一直以为这些回路短路的话不会有很大短路电流。。。