武汉老庄结构院
\
请教大家,两端连接剪力墙的梁一定就是连梁吗
请教大家,两端连接剪力墙的梁一定就是连梁吗
如题,在设计中,经常会遇到如下情况,是否该梁必须按连梁设计,不得支撑楼面梁,不得按KL来设计
发布于
2012-05-08 10:05:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(38 )
ghgkm
多谢大家啦:hug:
总结下
1.规范对连梁的定义(跨高比)只是一个表象,实质上还是得看该梁是否起耗能作用
2.对于跨高比小于5的情况,如果上面支撑有较大的竖向荷载,还是应按框架梁设计(不得定义为LL),不让 其耗能而较早的破坏,保证楼面竖向的安全(特殊情况)
当然,我们应该尽量避免这种情况,让连梁去耗能,保证整个结构的安全.
2013-05-29 21:24:29
来自 PC
评论
举报
設計詩
跨高比来看~~~~~~见高规~剪力墙那章
2013-05-18 10:38:18
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
ghgkm
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
39
回复
2104
粉丝
12
+ 关注
私信
武汉老庄结构院
返回版块
10.49 万条内容 · 521 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(38 )
-
ghgkm
多谢大家啦:hug:
