问题如标题:
<<建筑结构荷载规范>>对永久荷载分项系数的确定:当由永久荷载效应控制的组合,应取1.35.
对一般现浇楼面荷载,恒载取4.0,活载取2.0,其恒载分项系数取1.2,对吗?
对一般现浇屋面(不上人)荷载,恒载取6.0,活载取0.5,其恒载分项系数取1.35,对吗?
二者之间存在什么样的比例问题,使得恒载在设计中其荷载效应由永久荷载控制?
欢迎讨论!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • doremidai
    doremidai 沙发
    当只有一个可变荷载时,按照活荷载组合系数为0.7计算:
    对由可变荷载效应控制的组合:1.2g+1.4q
    由永久荷载效应控制的组合:1.35g+1.4*0.7q
    假设g=u*q,
    1.2*u*q+1.4q=1.35*u*q+1.4*0.7q
    可以推出(1.2u+1.4)q=(1.35u+1.4*0.7)q,经计算,有u=2.8。
    即当只有一个活荷载,活荷载组合系数为0.7时,恒载g=2.8q是个分界线,当g>2.8q时,则为永久荷载效应控制,否则由可变荷载效应控制。即一般住宅楼板计算时,q=2.0kN/m^2,恒载g=5.60kN/m^2以内时,都是可变荷载效应控制。
    注意对标准值大于4kN/m2的工业房屋楼面结构的活荷载取1.3。活荷载组合系数也是根据楼面使用功能不同而变化的。
    2009-08-13 17:12:13

    回复 举报
    赞同0
  • mm748
    mm748 板凳
    这些东西太复杂了 真的是好难懂 我接触钢结构快3个月了 怎么判断荷载的大小我都 不会 好烦啊
    2009-07-30 17:34:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

SATWE和jccad基底组合内力不一致的回答

在平时的结构设计中,很多人都发现SATWE的基底组合内力和jccad读取的组合内力是不一致的,我手工进行了一下计算组合,发现确实是不一样的,后来仔细察看组合工况,我发现SATWE设计组合默认只有35种组合,即使恒+活,恒+活+风,恒+风+活,重力荷载代表值+风,重力荷载代表值+地震,而基础的组合多了重力荷载代表值+风+地震,也就是说,这两个软件的设计者在对规范的荷载组合理解上是不一样所导致的,后来我仔细察看了ETABS的中国2002规范的组合总共有67中组合,这才觉得是不是SATWE的组合少了些组合呢,采用自定义组合加入没有考虑的组合,结果又发现,SATWE的组合中在配筋时候能够考虑用户自定义的组合进行配筋设计,但是在基底组合内力的输出中还是按照SATWE默认的组合进行控制组合的选取,这可见是SATWE软件编制人的一大失误,所以唯一的解决办法是:不要使用上部SATWE的组合内力进行基础设计,而用JCCAD的组合内力就不会出问题了