五层的一个综合楼,体积约为7000立方米,是否需要做消火栓系统,审图办的说做,我认为可以不做,不知对否,请各位大侠明示。

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • sorry222
    sorry222 沙发
    2004-06-20 11:02:20

    回复 举报
    赞同0
  • sorry222
    sorry222 板凳
    消防局审图办要求做消防,也有他的道理。
    严格的想一下,我认为他们是把这个建筑划分到低规8.4.1条第三款规定的建筑类型里(“等”)---超过5000立的综合楼(公共建筑)。
    不严格的话,按第五款可以不设置。
    而1969yfj解释的恐怕有些差强人意,8.4.2条是在8.4.1条的基础上才能成立。
    我是这样理解的,按8.4.1规定建筑物(比如厂房)是该设置消防,但是这个厂房里没有生产和生活给水管道,给设置室内消防管网带来很大难度,但是厂房外边有储水池,供消防车来吸水灭火,其初期火灾由消防大队扑救。出现了这个情况 也就有了8.4.2条中第二款的规定,这个厂房按这条“增补规定”可以不设置室内消火栓。
    但1969yfj你硬要把8.4.2条的第二款否定一下反过来理解“室内有用水点,室外没有水池且体积大于5000立方米。-----要设 ”逻辑上来讲行不通,实际上也是不可能的,
    简单的一个例子,一个单元住宅5层 6000立,室内有用水点 室外没有水池。照你的意思也要设消火栓吗?