全国民用建筑工程設計技措施结构篇中要求:
框架结构的填充墻在平面的布置宜均勻对称,避免形成短柱,請问:如何砌筑填充墻才不会形成短柱。
清各位老师赐教

全部回复(44 )

只看楼主 我来说两句
  • msw0317
    msw0317 沙发
    剪跨比=M/Vh0
    对于一般的框架结构,柱内的弯距以地震作用产生的弯距为主,可以近似地假定反弯点在柱高的中点,即假定M=VHn/2即得剪跨比=Hn/2h0。
    现在假定一个标准层高2.8米,窗下墙高0.9米,计算一下(2.8-0.9= ...
    我的理解应该是窗户紧靠着柱子,如果窗高1500,那么1.5/2*0.45=1.667<2.形成短柱。
    2009-05-18 14:44:18

    回复 举报
    赞同0
  • frend007
    frend007 板凳
    剪跨比=M/Vh0
    对于一般的框架结构,柱内的弯距以地震作用产生的弯距为主,可以近似地假定反弯点在柱高的中点,即假定M=VHn/2即得剪跨比=Hn/2h0。
    现在假定一个标准层高2.8米,窗下墙高0.9米,计算一下(2.8-0.9=1.9,现在柱子的计算长度变为1.9米,1.9/(2X0.45)=2.1>2。首层就不用说了。
    现在层高一般都在3米,3.2米,3.6米。不必担心窗下填充墙会使柱形成短柱,特殊情况请你自己通过计算得出。这个同意