土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自动喷淋系统的选择——喷头的布置

自动喷淋系统的选择——喷头的布置

发布于:2004-04-22 19:43:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本人在做一个高层项目,地上17层,地下两层。地上部分不怎么费心,因为考虑了甲方的用途,肯定会吊顶,所以喷头等布置比较方便,就是下垂式。但是地下部分比较麻烦,负一层为车库,负二层为设备及人防。由于有风管我的喷头布置已经头疼不已了,结构又是井字梁,基本上哪边都难弄。井字梁不是很规则,而且又有风管!!!怎么弄都不好说。
虽然喷规有说法,但是对于这样的结果很难弄,喷规的局限性太大了。
基本上现在想的出来就是吊顶和集热板,不过后者消防系统审查不好通过,前者就更好笑了,诸位见过车库吊顶吗?!
真不知道怎么弄。

全部回复(46 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaolieren
    xiaolieren 沙发
    那你就找甲方协调,如果甲方让你按图施工,你就和他签一分协议,到时候验收不过去你可以拿出协议来啊.
    2008-04-29 09:35:29

    回复 举报
    赞同0
  • hyong8280
    hyong8280 板凳
    我现在做的这个项目才烦人呢。我们消防有消火栓和喷淋主管,还有防排烟风管和水电的桥架和母线,但设计院设计的水电桥架和母线在消防管下面,试问一下如果消防水管漏水岂不是母线要爆炸了。地下室分三层做,消防管在最上层,桥架和母线在中间,风管在最下面。。。按我的理解应该是母线在最上面。。。
    2007-05-13 01:00:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:消防立管顶部成环的问题?

两幢楼,1-2层是整体做商场用,上部住宅(塔式),各楼只在走道设双栓,其中一幢楼顶部设了消防水箱,那么另一幢楼是不是就是单立管双栓了??谢谢!

回帖成功

经验值 +10