水压的叠加问题

发布于:2006-11-05 02:16:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
在做一高层工业建筑消防的时候,消防泵的压力不够,做了上下两个防火分区,加压泵房放在下层分区,水泵入口处水压达到50米水柱,而从水泵初到最不利消火拴口需要80米水柱,所以在选泵的时候选择50米(根据流量没有30多米的泵),考虑了水压的叠加,不知各位同仁意下如何?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • manut
    manut 沙发
    入水管按80%是经验吗,规范上并没有。
    2006-11-10 15:53:10

    回复 举报
    赞同0
  • qiang11lang
    qiang11lang 板凳
    水泵扬程叠加完全可行,一般入水管扬程按80%考虑!
    2006-11-06 17:03:06

    回复 举报
    赞同0