锤击管桩施工过程会对土体造成影响吗现在手上同一地块上2个项目,地质勘察资料也基本一致,A幢框架8层综合办公楼,设计D400管桩,桩长24M,试桩采用的静压桩机施工,20天试桩静载测试极限承载力300T,B幢12层综合楼框架12层设计D500管桩,桩长24M,桩长24M试桩采用的锤击桩机施工,20天试桩静载测试极限承载力300T,离预计的极限承载力400T相去甚远桩尖持力层均为8-2#黏土,进8-2#黏土层基本均为5M左右,针对这种情况有专家能解惑吗,谢谢,期待你的回音
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
deqingchen
沙发
当开洞形成的梁跨高比<5是,才叫连梁,而且连梁需要自己指定,程序并不会自动识别,折减刚度,这时需要用户自己在特殊构件里指出那个是连梁
2006-11-06 13:30:06
赞同0
-
bzh2005
板凳
在剪力墙结构中,开洞形成的连梁刚度当然会折减,高规规定连梁的折减系数最小不得小于0.5.
2006-11-05 18:45:05
赞同0