在进行系统配管时,想用最省的投资达到自己的目的。
例如,DN80的UPVC管,流量为80t/h,计算出流速为4.4m/s
而此时管路的压力是多大,却不知道。
(此管路为过滤器出水排水管)

若为了降低压力和流速,而换成DN100的管,那么相应其他设备的投资就成倍增加了,
不合算。

请教各位大虾,能否告知小弟怎么确定压力和流量的关系。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • jdkwgs
    jdkwgs 沙发
    你提的问题,今天我就用一些时间分析回答一下:
    1、流量和管径确定了,流速就确定了。
    2、在相同的工况下,降低流速可以通过加大管径来实现;但是变化后相同位置的参考点压力会增加。
    3、要想知道你设定的参考点的压力,必须要知道整个工况,例如:(1)你想要过滤器后的压力,必须要知道过滤器前或者泵的扬程,考虑具体的工况,通过水力计算,来确定过滤器后的压力。(2)、如果知道过滤器后压力,想得到管道某个点的压力,确定研究的工况对象,可以通过管路特性方程式解答的。管路特性方程式:H=AlQQ H-管路的作用压头(m);A-管路比阻(s的平方/m的六次方);l-管道长度(m);Q-管路的流量(m的三次方/s)。确定工况点的初始水头减去水流经管长L时管路的作用水头,即可得到在L点的压力。