土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【求解】12V电压接逆变器后电压不稳,超过逆变器额定输入电压值

【求解】12V电压接逆变器后电压不稳,超过逆变器额定输入电压值

发布于:2012-05-07 17:56:07 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
因安全需要,将220V的市电经过变压、整流转为12V传输到各用电点,再用一个12V转220V的逆变器将电压转为220V供使用,现在问题就出在逆变器接上以后就因过压而保护了,测得逆变器的输入端电压为15V了,而不是12V,如果将逆变器去除以后电压又为12V了,这点比较奇怪不解,向高人求解,
直流电源的输出电压为DC12 V, 逆变器的额定输入为 10V ~ 14V, 但将逆变器同直流电源连接时逆变器的输入超压, 测得直流输出为16V ,请问是为什么?
谢谢了!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • yahajk2008
    yahajk2008 沙发
    直流电源和逆变器的功率分别是多少?
    是带负载直接启动还是逐级依次启动?建议启动顺序:直流电源——逆变器——负载
    是否因为电源和逆变器阻抗不匹配?把电源换成蓄电池逆变器可正常工作吗?
    用示波器测16V电压,有交流成分吗?
    楼主在哪儿呢,现身说下目前状况?
    2012-05-11 08:50:11

    回复 举报
    赞同0
  • wzq337305854
    wzq337305854 板凳
    有可能是谐波的串扰问题了,这个用指针表测得结果和数字表还是有区别的
    2012-05-10 22:24:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 619 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

110kV~1000kV变电(换流)站

110kV~1000kV变电(换流)站土建工程施工质量验收及评定统一表式

回帖成功

经验值 +10