现做一南京项目(公建,集中供应热水),请问当地水质需要软化吗,如需要应选择什么样的水处理设备?蒸汽为热源,选择哪种热交换器较多?甲方要求采用板式换热器,合适吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • rong7515
    rong7515 沙发
    筑恒AP管

    筑恒管业科技有限公司科技人员经多年的潜心研制成功的专利产品------筑恒AP管,用于输送饮用水第三代绿色环保型管道.
    主要特点:
    ⑴独特的锥接式锁紧接头,不漏水;
    ⑵管材、管件性能价格最适中;
    ⑶清洁无毒,安全卫生,是绿色环保产品;
    ⑷管壁光滑,流通量大大增强,比同口径镀锌管流量大30%;
    ⑸管件采用优质铜,质量优秀,长期使用无后患。
    主要应用:
    民用和工业建筑内的冷水、热水供水系统。

    筑恒管业上海办事处
    地 址:上海中春路8888弄45号102
    电 话:021-54864871 传真:021-64593868
    联系人:罗旌荣 手机:13818369875
    E-ail: rong7515@163.com
    主 页:WWW.zhuhengtech.com
    2004-04-23 12:23:23

    回复 举报
    赞同0
  • cherry_ren
    cherry_ren 板凳
    我公司才在南京作了一个集中供应热水的项目,南京的水质应该不需要软化,如果是蒸汽作热源,我建议选用美国Leslie公司生产的无储罐即热式热水器,该设备无储罐,即开即用,负荷变化时,出水温度波动不超过1.7度,而且占地小,只有0.65平米,单台最大出水量可达27吨/小时(40-82度都可),如果需要请登陆www.hottechenergy.com或与我联系cherry@hottechenergy.com,希望对您有帮助