钢筋丝接不合格,砼已浇筑,求助?
钢筋丝接不合格,砼已浇筑,求助?
钢筋丝接检测做的一级接头,砼已浇筑,现检测结果出来达不到一级接头要求,达到二级接头要求,如何作降级使用?
发布于
2012-05-07 15:44:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
litao_2000_2000
2012-05-10 08:11:10
来自 PC
评论
举报
gukuang0811
牵涉到钢筋连接问题了。
检测报告反映达2级,但不能代表施工中的所有钢筋连接都是2级。
一般可以找设计院,出个计算书,重新计算下2级连接是否能满足使用需要,不能的话,专家开个会议,搞个加固处理方案。
2012-05-08 20:58:08
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
cqwsh760780
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
72
粉丝
1
+ 关注
私信
市政工程施工
返回版块
15.09 万条内容 · 373 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )
检测报告反映达2级,但不能代表施工中的所有钢筋连接都是2级。
一般可以找设计院,出个计算书,重新计算下2级连接是否能满足使用需要,不能的话,专家开个会议,搞个加固处理方案。