发布于:2012-05-07 14:22:07
来自:施工技术/建筑施工
[复制转发]
在JGJ107-2010中,对待钢筋直螺纹连接二级接头,所在部位及接头百分率。规范4.03条,见以下说明。(2、接头应避开有抗震要求的梁端、柱端箍筋加密区。当无法避开时,应采用二级接头或一级接头,且百分率不大于50%。3、受拉钢筋应力较小部位或纵向受压钢筋,接头百分率不受限制。)
与11G101中框架梁的接头部位百分率是不是有矛盾?
我看到现场二级接头。框架梁的钢筋接头部位在梁柱角部位,梁顶梁底,部位也没有按照101中的跨中或支座附近处。对不对?
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
这就是现场的机械连接接头的位置;
回复 举报