土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 混凝土规范的一个问题

混凝土规范的一个问题

发布于:2012-05-07 13:39:07 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
新规范183页 11.6.4 第一款 9度设防烈度的一级抗震等级框架 是指框架结构的框架还是 所有的框架?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • y0902
    y0902 沙发
    建筑抗震设计规范2010
    6.1.2条文说明中:本章条文中,“X级框架”包括框架结构、框架-抗震墙结构、框支层和框架-核心筒结构、板柱-抗震墙结构中的框架,“X级框架结构”仅指框架结构的框架。

    可参照以上条文说明理解。
    2012-05-07 22:42:07

    回复 举报
    赞同0
  • shm2657742
    shm2657742 板凳
    新混凝土规范183页 11.6.4 第一款 “9度设防烈度的一级抗震等级框架”是指除了框架结构以外的的框架还是也包含了框架结构的框架?
    如果是后者,那么9度时的一级抗震等级框架结构的框架既属于“一级抗震等级的框架结构”又属于“9度设防烈度的框架”
    那那岂不是重复?
    2012-05-07 20:46:07

    回复 举报
    赞同0