土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求助:如何根据变压器容量选择合适的高压电缆进线截面?

求助:如何根据变压器容量选择合适的高压电缆进线截面?

发布于:2012-05-07 11:40:07 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请教各位:
现有一台10/0.4KV 2500KVA的变压器,高压侧计算电流为144A。如果直接按此选用高压电缆,可选用YJV-8.7/10kV-3x50,此电缆载流量为165A;但实际选用时一般都选用YJV-8.7/10kV-3x95电缆,而此电缆载流量达到了255A。由于高压电缆还有短路电流热稳定校验的问题,所以应当根据变压器高压侧短路电流进行热稳定计算出此处要求的最小电缆截面是多少,如果大于50截面,就应当根据热稳定要求修正;跪求各位,不知有没有哪位高手可以提供下详细的计算过程,多谢了。

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • hanzhg54
    hanzhg54 沙发

    我们2500的选240,1600的选120,1000的选95,小于1000的一律95,不想用太小的,也不用热校验,大点儿保险,主要是铝电缆并不贵。

    2019-09-02 13:00:02

    回复 举报
    赞同1
  • 王九万
    王九万 板凳

    热稳定 动稳定校验   要知道高压电源侧的短路容量,这部分内容要向当地供电部门索要

    2019-08-13 19:13:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 400 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求解】关于单相可调接触变压器的升流方法

我见到一种升流的方法,就是用三个单相的可调接触变压器,分别给三个220V/6.3V变压器供电,三个6.3V的变压器输出端有一公共点相接,这样给A相变压器供电,只要在A相变压器的输出端和公共端间串上电流表就可以来,调节接触变压器就会有变流变化,我想问这是什么原理

回帖成功

经验值 +10