土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教6KV配电段母线电压异常分析

请教6KV配电段母线电压异常分析

发布于:2012-05-07 11:05:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
6KV配电段母线电压A、C相上升至3.7kv,B相下降至3.3kv,检查发现为一台6KV电机的电源开关B相真空泡拉杆脱落,造成B相未分闸。请帮忙分析A、C相母线电压上升和B相母线电压下降的原因。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • sym1172
    sym1172 沙发
    B相造成接地故障,导致三相电压发生变化。
    2012-05-10 15:49:10

    回复 举报
    赞同0
  • xiech123
    xiech123 板凳
    学习了,区管很强
    2012-05-10 08:25:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2155 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求助】求一份更换双电源自动切换装置的方案,越具体越详细更好。

RT小弟对电气方面专业知识浅薄,也不是学这方面专业的,现在突然有那么一个项目需要更换或者维修一套双电源自动切换装置,需要拿个方案出来。小弟不太懂这些操作流程,注意事项什么的,希望各位大哥能帮帮忙,给份现成的我套一套写出来。更换原因就是因为互投装置坏掉了,然后塑壳断路器是好的,只需要更换互投装置就行。或者拆下来维修。 大概意思就是这样。 小弟在线等。。 麻烦各位前辈了。

回帖成功

经验值 +10