6KV配电段母线电压A、C相上升至3.7kv,B相下降至3.3kv,检查发现为一台6KV电机的电源开关B相真空泡拉杆脱落,造成B相未分闸。请帮忙分析A、C相母线电压上升和B相母线电压下降的原因。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • sym1172
    sym1172 沙发
    B相造成接地故障,导致三相电压发生变化。